8월 6일(토)에 시행된 국가공인 제6회 실내디자이너 자격예비시험 4교시 실내구조및법규 34번 출제 오류의 건을 선제·검토위원 의견을 받아 아래와 같이 정정합니다.

 

 

<문제>
34. 방화벽에 설치하는 출입문의 너비 및 높이로 적당한 것은? 

① 너비 2.5M × 높이 2.5M 이하
② 너비 2.5M × 높이 2.3M 이하
③ 너비 1.8M × 높이 2.3M 이하
④ 너비 1.8M × 높이 2.1M 이하

 

<답 정정>
①,②,③,④

 

<설명>
건축물의 피난 방화구조 등의 기준에 관한 규칙에 근거하여 방화벽에 설치하는 출입문 규격을 묻는 문제로 출입문 너비와 높이 각각 최대 2.5M 이하로 하는 것이 답으로 요하는 것이 문제의 취지였으나 34번 문제의 질문에서 “적당한 것”이라는 질문에 ①번~④번이 방화벽에 설치하는 출입문의 너비 및 높이 각각 2.5M 이하 범위에 해당하여 문제에 오해의 소지가 있다고 판단. ①번~④번 보기 모두 정답 처리하였음.

아래 [국토교통부령 제1123호, 2022. 4. 29., 일부개정]  '건축물의 건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙' 제 21조 참조.

 

건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙 (약칭: 건축물방화구조규칙)
[시행 2022. 4. 29.] [국토교통부령 제1123호, 2022. 4. 29., 일부개정]
제21조(방화벽의 구조)
①영 제57조제2항에 따라 건축물에 설치하는 방화벽은 다음 각 호의 기준에 적합해야 한다. <개정 2010. 4. 7., 2021. 3. 26.>
1. 내화구조로서 홀로 설 수 있는 구조일 것
2. 방화벽의 양쪽 끝과 윗쪽 끝을 건축물의 외벽면 및 지붕면으로부터 0.5미터 이상 튀어 나오게 할 것
3. 방화벽에 설치하는 출입문의 너비 및 높이는 각각 2.5미터 이하로 하고, 해당 출입문에는 60+방화문 또는 60분방화문을 설치할 것
②제14조제2항의 규정은 제1항의 규정에 의한 방화벽의 구조에 관하여 이를 준용한다.